焦作市人民医院开展消防安全隐患排查

查看数: 29147 | 评论数: 2 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-2-12 12:54

正文摘要:

       2月10日,焦作市人民医院党委副书记、院长张乐庆、副院长周晨光、副院长郑献召组织保卫科、总务科、基建科、医务处、护理部、住院管理办公室等部门负责人,对医院消防安全工作进行检查。 ...

回复

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

回复 青春山阳 发表于 2020-2-12 12:54
    检查队伍在查看医疗废物管理工作、CT的厕所使用情况和高压氧的工作情况后,又来到高压氧南侧的彩钢板房区。因妨碍一号楼一层东区新风系统,已现场要求基建科在疫情控制以后,立即对板房进行拆除,保证消防设施的正常运行。
回复 青春山阳 发表于 2020-2-12 12:54
      张乐庆带队先后来到器械仓库、氧气房、总务仓库。在器械科,对酒精仓库进行了检查,并要求仓库内线路必须断电,保持良好通风,严防明火及高温,不仅要保证医院疫情防控物资的安全,更要保证消防安全。在氧气站,对氧气的储存、管理以及使用情况进行了细致的询问及查看。在总务仓库,查看消毒液存放仓库,并对总务仓库物资摆放、废旧纸箱处理提出要求。
发布主题 上个主题 下个主题 快速回复 收藏帖子 返回列表 我要提意见!
© 2022-2023 焦作信息港山阳论坛 版权所有  豫ICP备19003319号-5 豫公网安备豫公网安备 41080202000135号   